2.9 CONTROLE DU SUPPORTAGE

2.9.1 AU MOMENT DU MONTAGE
Après avoir réceptionné les supports et vérifié leurs conformités par rapport aux indications des plans, il y aura lieu de réaliser des contacts sur les principaux points ci-après:

- Existe-t-il une partie du tracé en porte-à -faux susceptible de nécessiter un supportage complémentaire ?
- Vérifier l'écartement entre supports
- Les tringles des pendards sont-elles correctement tendues ?
- Existe-t-il plus d'un support rigide par tronçon vertical ?
- Existe-t-il un support rigide dans un tronçon horizontal adjacent à  un tronçon vertical comportant déjà  un support de ce type ?
- Les tringles sont-elles montées avec l'angle prévu au plan ?
- Les types de suspension à  ressorts ou à  charge constante qui ont été installés sont-ils bien en accord avec les indications des plans ?
- Les attaches ont-elles les formes et dimensions prévues ?
- Leurs soudures éventuelles ont-elles été contrôlées ? Les boulons éventuels sont-ils correctement serrés ?
- Existe-t-il des taquets soudés à  la tuyauterie au niveau des attaches boulonnées dans les tronçons verticaux ?
- Les ancrages ( points fixes ou semi-fixes ) ont-ils les dimensions prévues ? Leurs soudures ont-elle été contrôlées ( au moins visuellement ) ? Laissent-ils effectivement libres les déplacements qu'ils n'ont pas mission de bloquer ?
- Dans le cas des tuyauteries soumises au froid, l'étanchéité de la " barrière de vapeur " est-elle correctement réalisée ?
- Les structures portantes ne sont-elles pas soumises à  la flexion latérale ou à  torsion ?
- Les attaches aux structures portantes sont-elles correctement réalisées ?
- Des charges de supportage ne risquent-elles pas de transmettre des efforts transversaux à  des éléments de structure soumis à  compression ?
- Les patins reposent-ils correctement sur leur assise ?
- La tuyauterie repose-t-elle correctement sur les supports à  rouleaux ?
- Les parties filetées des éléments de réglage des suspensions sont-elles complètement engagées ?
- Les contre-écrous, goupilles, .... sont-ils installés ?
- Après épreuve hydraulique, les supports à  ressorts et à  charge constante, sont-ils bien déverrouillés ? Les goupilles de verrouillage sont-elles bien conservées à  proximité immédiate du support ?
- Les supports à  ressorts et à  charges constantes sont-ils équipés d'index ? Ceux-ci indiquent-ils la position de réglage correct ?
- Les pentes prévues au plan sont-elles respectées ?
- En cas de précontrainte sur la tuyauterie, les supports ont-il été réajustés sur les positions prévues à  froid, avant la précontrainte ?

2.9.2 CONTROLES PERIODIQUES

Il est toujours souhaitable de réaliser des contrôles périodiques des supports surtout dans le cas de tuyauteries critiques ( hautes température et pression ). Lors de ces contrôles, les ajustements nécessaires seront apportés.
 