soudage manchette tuyauterie

  • Auteur de la discussion HLIWS
  • Date de début
  • [1 661 vues]

HLIWS

New Member
Bonjour à tous,
besoin d'aide.
Peut-on souder de part et d'autre d'une manchette tuyauterie d'une longueur de 80 mm?

Cordialement.
 

rocdacier

Admin
Admin
Membre échange
Weld Club
CRCI Creusot
Salut.

Ton ensemble est soumis a quelle réglementation?

Soumis à pression? Quel contenu?
 

rocdacier

Admin
Admin
Membre échange
Weld Club
CRCI Creusot
J'ai posé la question sur le forum de la tuyauterie. Ils me donnent des infos bientôt;)


Voici une formule utilisée pour les coudes cylindriques ou il y a parfois des soudures assez proche.(Selon Steeve du groupe Facebook)
Longueur mini= 1.3 * racine carré du diamètre *épaisseur

Ça dépend du code de construction ,c'est différent selon ASME,Codeti....etc
 
Dernière édition:

HLIWS

New Member
J'ai posé la question sur le forum de la tuyauterie. Ils me donnent des infos bientôt;)


Voici une formule utilisée pour les coudes cylindriques ou il y a parfois des soudures assez proche.(Selon Steeve du groupe Facebook)
Longueur mini= 1.3 * racine carré du diamètre *épaisseur

Ça dépend du code de construction ,c'est différent selon ASME,Codeti....etc
Slt
Merci pour la formule.
Ma fabrication est suivant asme
 

Membres en ligne

Aucun membre en ligne actuellement.

Derniers cours

  • A voir

    Haut