3.11.2 CRITERE DE LA TEMPERATURE DE SURFACE

Il est utilisé lorsqu'il s'agit d'obtenir une protection du personnel, ou encore d'éviter des condensations. La température de surface est donnée par la relation:

Ts =
technolog-3.1.131.png


Formule dans laquelle :
Ts = température de surface °K
Ti = " du fluide °K
Ta = " de l'ambiance °K
he = coefficient de convection ( hc ) + coefficient de rayonnement ( hr ). En prem!ère approximation on peut utiliser pour he : 6 W/m².°K
di = diamètre extérieur du tube ( m )
ec = épaisseur du calorifuge ( m )
de = diamètre extérieur du calorifuge de = di + 2ec ( m )
λc = conductibilité thermique du calorifuge W/m.°K

N.B: - La température Ts, pour la protection du personnel, ne pourra dépasser 60°C ( 333°K ).
( Voir également le tableau FIG 1-196 )

technolog-3.1.132.png



technolog-3.1.133.png


- Pour éviter toutes condensations extérieures, Ts doit être plus élevée que celle à  partir de laquelle les condensations se produisent et qui dépend du degré hygrométrique de l'environnement ( FIG 1-197 ). Rappelons qu'au delà  de 90% d'humidité relative, la précision des calculs ne permettent plus de garantir l'absence de condensation.

Notez la possibilité d'obtenir gratuitement les logiciels K-CAL (Rockwoll) ou ISOVER (K-55) auprès de ces sociétés.

 
Dernière édition:
livre soudure

Membres en ligne

Aucun membre en ligne actuellement.
livre soudure livre qcm soudage posters soudage gants tuyauteur chaudronnier polo ignifuge soudeur polo ignifuge soudeur

Statistiques du forum

Discussions
868
Messages
2 132
Membres
2 621
Dernier membre
chrismcb
Retour
Haut