3.11.2 CRITERE DE LA TEMPERATURE DE SURFACE
Il est utilisé lorsqu'il s'agit d'obtenir une protection du personnel, ou encore d'éviter des condensations. La température de surface est donnée par la relation:
Ts =

Formule dans laquelle :
Ts = température de surface °K
Ti = " du fluide °K
Ta = " de l'ambiance °K
he = coefficient de convection ( hc ) + coefficient de rayonnement ( hr ). En prem!ère approximation on peut utiliser pour he : 6 W/m².°K
di = diamètre extérieur du tube ( m )
ec = épaisseur du calorifuge ( m )
de = diamètre extérieur du calorifuge de = di + 2ec ( m )
λc = conductibilité thermique du calorifuge W/m.°K
N.B: - La température Ts, pour la protection du personnel, ne pourra dépasser 60°C ( 333°K ).
( Voir également le tableau FIG 1-196 )


- Pour éviter toutes condensations extérieures, Ts doit être plus élevée que celle à partir de laquelle les condensations se produisent et qui dépend du degré hygrométrique de l'environnement ( FIG 1-197 ). Rappelons qu'au delà de 90% d'humidité relative, la précision des calculs ne permettent plus de garantir l'absence de condensation.
Notez la possibilité d'obtenir gratuitement les logiciels K-CAL (Rockwoll) ou ISOVER (K-55) auprès de ces sociétés.