2.5 CLASSEMENT DES SUPPORTAGES

2.5.1 CLASSEMENT (EN 13480-3)


Ils sont classés selon 3 niveaux en fonction de la catégorie (classe) de la tuyauterie (rappel : voir § 5 de la deuxième partie construction).

Catégorie tuyauterie
Classe du support
III
II
I et 0​
S3
S2
S1​

Notes :- Lorsque les équipements appartenant à  des catégories de tuyauteries différentes ont un support commun, le niveau de supportage doit correspondre à  la classe la plus élevée.

- Il est possible d'associer ces 3 classes de supportage pour déterminer les documents à  fournir par le bureau d'études, comme l'indique par exemple la Fig. 3-39 ci-dessous.

Opérations
Documents à  fournir par le bureau d'études
Niveaux de supportage
S1
S2
S3
- Plan d'ensemble de repérage avec indications de position et fonctions

X​

X​

X​
- Plans et supports spéciaux
X​
X​
- Spécifications des supports usuels (Form, normes, etc.)

X​

X​

X​
- Notes de calculs des supports spéciaux
X​
Matières- Certificat de conformité matières (ex. 3.1.B)
X​
Soudage​
- Qualification des soudeurs
X​
X​
- Qualification des modes opératoires de soudage

X​
Contrôle​
- PV de contrôle (ressuage, .) des soudures
X​
- Contrôle de conformité des supports vis-à -vis de l'étude

X​
- Contrôle visuel
X​
- Attestation de présence des supports
X​

2.5.2 TEMPERATURE DE CONCEPTION ( EN 13480-3 )
1. Composants situés à  l'intérieur du calorifuge

Type de composant
T° conception support
- Soudé directement sur le tuyau, étrier et collier
*tf (tuyau)​
- Sans contact direct avec le tuyau
tf - 20°C​
- Boulons, vis, écrous + chevilles
tf - 30°C​
*tf : température du fluide (°C)

2.Composants situés à  l'extérieur du calorifuge

Type de composant
T° fluide
T° conception
- Directement raccordé au tuyau
> 80°C​
0,5 x tf
mais ³ 80°C​
- Boulons, vis, écrous, chevilles
£ 80°C
> 80°C​
80°C​
0,33 x tf mais ³ 80°C

2.5.3.CONTRAINTES DANS LE SUPPORTAGE ( EN 13480 13.3.7 )
Contrainte de TRESCA Te =
image014.png


Ta : contrainte (de membrane) axiale calculée
Tb : contrainte de flexion calculée
Ts : contrainte de cisaillement calculée

Contraintes admissibles (F)



F = min
image017.png
;
image018.png
pour matériaux avec contrôle spécifique

F = min
image019.png
;
image020.png
pour les autres matériaux (caractéristiques déterminées par essais de tractions) . F = Fcr / 1,25 t° de conception dans le domaine du fluage (200.000h)

1. Cas des supports linéaires (poutres)

Contraintes​
Situation normale​
Situation occasionnelle​
Ta
£ 1,0 F​
£ 1,33 F​
Tb
£ 1,0 F​
£ 1,33 F​
ts
£ 0,5 F​
£ 0,66 F​
Te
£ 1,0 F​
£ 1,33F​
2. Cas des supports plaques et coques (plats, tôles)

Contraintes​
Situation normale​
Situation occasionnelle​
Ta
£ 1,0 F​
£ 1,2 F​
Tb
£ 1,5 F​
£ 1,8 F​
ts
£ 0,5 F​
£ 0,66 F​
Te
£ 1,5 F​
£ 1,8F​

 