3.2.1 NIVEAUX DE POSE
image002.jpg


Cotes de niveau :
image003.png
= Centerline = axe de la tuyauterie
BOP = Bottom Of Pipe
GET = Génératrice Extérieure de la Tuyauterie = BOP
EL = Elévation
TOS = Top Of Support ( niveau supérieur du support ou structure support )

- Les niveaux sont repérés en élévation, par leur distance par rapport à  un niveau de référence au sol pris égal à  O,00 m ou parfois 100 000, afin de ne pas avoir de cotes négatives pour les tuyauteries souterraines. Il y a toujours lieu, en remarque, d'indiquer la correspondance entre le niveau de référence et le niveau géographique du lieu ( exemple : EL 0,00 = 44,200 = niveau dalle passage central de l'unité par exemple). Le projeteur fera placer une plaque inox sur une colonne de référence et fera graver le niveau comme nous l'indiquons :
image004.png
. Le repérage des lignes sera conforme au P&ID ( rappel voir 1ère partie Fig 1-2 et suite ).

- Les faibles pentes Fig 4-35c ( ≤ 2% = 2 cm/m ) sont indiquées sur la tuyauterie. Lorsque la valeur est supérieure, la pente de la tuyauterie sera représentée sur le plan.
 